新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

在安装通风管道设备时这5个规范细则要遵守!

发布时间: 2021-09-07    作者:张家口通风管道
  分享到:   
二维码分享

当今的建筑安装通风设备是必不可少的,在建筑完成通风工作的各项设施,统称通风管道设备。张家口通风管道设备分排风扇,换气扇,风机等,又分工业用及家用二种。而风机又分高、中、低、负压等。

1、通风机安装应符合下列规定

(1)风机试运转时,叶轮旋转方向正确,经不少于2H运转后,滑动轴承温升不超过35度,.高温度不超过70度;滚动轴承温升不超过40度,高温度不超过80度。

(2)离心风机与减震台座接触紧密,螺栓拧紧,并有防松装置。

(3)管道风机采用减震吊架安装时,风机与减震吊架连接紧密,牢固可靠;采用支拖架安装时,风机与减震器及支架、托架连接紧密,稳固可靠。

2、过滤器、纸除尘器、过滤器吸收器安装应符合下列规定

(1)各种设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求。

(2)各种设备的安装方向必须正确。

(3)设备与管路连接时,宜采用整体性的橡胶软管接头,并不得漏气;固定支架应平正稳定。

(4)过滤器的安装应固定牢固,过滤器与框架、框架与维护结构之间无明显缝隙。

(5)纸除尘器和过滤器的安装,应固定牢固,位置准确,连接严密。

在安装通风管道设备时这5个规范细则要遵守!

3、消声器安装应符合下列规定

(1)消声器框架必须牢固,共振腔的隔板尺寸贴紧,正确,隔板与壁板结合处外壳严密不漏。

(2)消声器安装方向必须正确,并单独设置支(吊)架。

(3)消声片单独安装后固端必须牢固,片距均匀。

(4)消声片状材料粘结牢固、平整,散状材料充填均匀、无明显下沉。

(5)消声复面材料顺气流方向拼接,无损坏;穿孔板无毛刺,孔距排列均匀。

4、密闭阀门安装,应符合下列规定

(1)安装前应进行检查,其密闭性能应符合产品技术要求。

(2)安装时,阀门上箭头标志方向与冲击波的方向一致。

(3)开关指示灯的位置与阀门板的实际开关位置应相同,启闭手柄的操作位置应准确。

(4)阀门应用吊钩或支架固定。

5、测压装置安装,应符合下列规定

(1)测压管连接应采用焊接,并应满焊、不漏气。

(2)管路阀门与配件连接应严密。

(3)测压板应做防腐处理和膨胀螺丝固定。

(4)测压仪器应保持水平安置。

张家口建浩通风工程有限公司是集各种场所的通风工程制作、安装为一体的企业。公司加工不锈钢风管、无花镀锌铁风管、镀锌矩形风管、螺旋风管、不锈钢风管、彩钢复合风管、内保温风管、消声器、静压箱等通风设备,同时也承接大型酒店厨房排烟及公共场所通风及消防排烟设计与安装,拥有安装团队,有着多年丰富的生产安装经验。